公司有一產品需要加熱保溫讓我編寫程序;我剛學不久沒有把握,尤其是用數模轉換模塊。

要求如下:有2個房間。其中一個裝上產品,關閉門;啟動,房間溫度低于80度,蒸氣閥門打開,溫度上升;如果一個小時內升溫超過40度,關閉蒸氣閥門5分鐘;不超過就一直升溫到80度;開始計時4小時,在這個4小時內溫度如果降到70度,閥門再打開升溫到80度再關閉;直到4小時后閥門關閉不再打開,房間自由降溫;另一個房間也這樣;兩房間單獨啟動按鈕。

我已經選擇三菱PLC     FX2N-40MR-4AD-DA    測溫 選PT100      電磁球閥

請有經驗的大俠幫我寫段程序;我自己調試修改。謝謝
zhouhajia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 128 點
下載積分: 475 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2016-06-11
查看zhouhajia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-12 13:21
1.應選用FX2N-4AD-TC模塊
2。用一個溫控儀設置好需要的控制溫度點給PLC的輸入X,編寫的程序更簡單。