女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 21:39
你接你的地,其他人不要理,要是他們強制你不接地,你就說你聽不懂,讓他們來。大不了走人,這樣的公司要是醬油當道,離開也不可惜。免的里外不是人!
正在努力學習中!!