級別: 家園常客
|
我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲 ,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接 接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器? |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
一個1P的斷路器就搞定了哦,經濟實惠. |
|
---|---|---|
|