ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。 不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。 當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。 最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來, 發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。 有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。 現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎? 追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。 [ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|