女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-20 13:58
曾經碰到一德國設備,90KW/45KW等幾臺電機需要進行星--三角啟動控制,不知道是什么原因,該設備只在90KW那組添加的中間繼電器。結果有一次該晶體管輸出模塊故障,啟動后全部輸出(不能夠進行星----三角轉換),造成4個接觸器主觸點熔接,停機時間2天的事故。
都說德國設備設計嚴謹,不曾想它也有打瞌睡的時候,楞是讓我趕上了。
發現問題后,我檢查了全部的模塊輸出。都添加了菲尼克斯中間繼電器做過渡,設備使用至今。