樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
可樂一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 227 點
下載積分: 13292 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2016-06-01
查看可樂一天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-20 10:05
如果直接電磁閥,又受到空間的限制,可以在電磁閥兩端加一個阻容電路。
可樂一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 227 點
下載積分: 13292 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2016-06-01
查看可樂一天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-22 10:52
松下的PLC繼電器輸出容量大,可以直接10A交流接觸器。