各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9554 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-12-17
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 17:22
哥們接220V或者380了吧!