女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

quzhihua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 791 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-09-25
查看quzhihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-14 16:59
請高手指點一下小弟,
步進電機的驅動器上有PUL+  \PUL- 還有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脈沖輸出口Q0.0和控制方向輸出口Q0.1只有一路,這怎么和PUL+  \PUL- (2路)還有DIR+\DIR-(2路)連接呀?
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-16 10:28
這個貌似步進驅動器的說明書都會有詳細的接線圖的,參考著接就好了,共陽極PUL+DIR+,一起接高電位,共陰極PUL-,DIR-接低電位,限流電阻阻值說明書里會給出的,PLC應該用晶體管輸出的