女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 10:37
我公司現有兩臺變壓器分開運行,請問一下單相負載零線是否可以換用、變壓器低壓側零排是否可以連在一起?
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-12-19
查看enable74的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-19 21:17
每一臺變壓器做好自身的接地,完全沒問題。我單位10余臺變壓器(1250KVA)的零線都是接到廠房的鋼結構的柱子上的。