樓主  發表于: 2014-08-21 19:01
圖片:
圖片:
為了方便監控加了個FB-CB5的RS485通信模塊,觸摸屏也設置了,和PLC的通信格式一樣,為什么還是連不上。
通信線自己做的,連觸摸屏的DB9接頭的1腳接的模塊‘—’號,2腳接的‘+’號。設置如圖:...
[ 此帖被hechaoxi在2014-08-25 08:13重新編輯 ]
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-22 21:40
你的選擇己犯錯
屏只能連編程口,編程口是232

加的通迅板只支持自由口 ,modbus 和永宏的PC LINK