女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-08-22 11:53
為人處事,不要輕易下結論。尤其是我們同行的更要團結,不要忘了我們是同命運的。不要為了自己的飯碗去懷疑別人,更不能去傷害同行,同事。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-08-22 14:45
不對人,只對事。
我們來分析一下,這個程序也太“菜”了,何不直接用
ld      m8000
dmov    k65535  k4y0
來測試16位輸出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(alongfeng) dmov k-1 k4y0 也可以
  • 下載積分:+1(liuhuaxing) 我也同感
    cheng007297
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 480 點
    下載積分: 26599 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2011-08-25
    最后登錄: 2024-11-02
    查看cheng007297的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2014-08-22 14:59
    不是自己經手的PLC當要把RUN打下OFF安裝與寫入程序,自己不夠細心哦親。
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-12-17
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2014-08-22 16:01
    在使用PLC時應先進行內存清理才能載入程序的,做什么事情都要有一個步驟這樣做起事來就順手不會出現大的問題。我也要不但的提醒自己做每件事情都要有一個正確的方法。
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2014-08-22 16:33
    引用
    引用第13樓wwcwwc于2014-08-22 14:45發表的  :
    不對人,只對事。
    我們來分析一下,這個程序也太“菜”了,何不直接用
    ld      m8000
    dmov    k65535  k4y0
    來測試16位輸出。

    不對人,只對事。
    我們來分析一下,這個程序也太“菜”了,
    ld      m8000
    dmov    k65535  k4y0
    人家用的是永宏的plc,這個三菱的程序根本沒用,
    還有這程序只要一運行輸出點就一直處于接通狀態,測試輸出點好壞看他有輸出就行的嗎?假如某個點已經燒掉了,一直接通,這個程序能測試出來嗎?
    [ 此帖被zrsheng在2014-08-22 21:33重新編輯 ]
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2829 個
    工控威望: 4457 點
    下載積分: 215062 分
    在線時間: 3184(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-23
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2014-08-22 16:43
    小意思小意思啊!!我是被這醒目的標題給吸引進來,看過各位的評判后,這不是什么大問題,做電器這行當只有心細膽大考慮周全就沒事!!!只要不犯低級錯誤就沒事!!!
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    云淡風輕2014
    回收各品牌PLC  變頻器 伺服 觸摸屏
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 153 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2014-07-24
    最后登錄: 2015-04-16
    查看云淡風輕2014的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2014-08-22 17:04
    呵呵,上機前還需謹慎!
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2014-08-22 17:35
    有個細節不知大家注意到沒有,程序到Y14寫不下了,又重起一行寫了一行控制Y15,假如那人真是想搞你,那我覺得他真的是太狠了,難道是有什么深仇大恨,連一個點都不放過,前面15個動作要搞壞你設備已經綽綽有余了
    ydyzq123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 171 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 1447 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2012-05-19
    最后登錄: 2024-12-10
    查看ydyzq123的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2014-08-22 20:31
    個人覺得,如果有RUN開關的話,就先把它打到STOP模式。如果沒有,你也可以在硬件上想辦法,先把它的輸出電源關掉啊。總之,一個新的PLC,我覺得應該是拿到手后,先進行格式 化,這樣再下程序,很省掉很多麻煩,要不然,很有可能出現一些莫名其妙的問題。
    江山永固
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 896 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2014-08-17
    最后登錄: 2017-05-07
    查看江山永固的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2014-08-22 20:39
    這可能是測試程序,但問題是程序員應該刪除后再移交電氣人員!這是有責任的
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3443 個
    工控威望: 20982 點
    下載積分: 28555 分
    在線時間: 1765(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2014-08-22 21:27
    引用
    引用第3樓迷茫的工控人于2014-08-21 23:10發表的  :
    什么PLC有Y15?


    這是永宏PLC
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3443 個
    工控威望: 20982 點
    下載積分: 28555 分
    在線時間: 1765(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2014-08-22 21:30
    引用
    引用第13樓wwcwwc于2014-08-22 14:45發表的  :
    不對人,只對事。
    我們來分析一下,這個程序也太“菜”了,何不直接用
    ld      m8000
    dmov    k65535  k4y0
    來測試16位輸出。

    我只想說你那是三菱的編法  而樓主用的是永宏PLC
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go