女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-05 12:23
請教一下三菱相對位置和絕對位置定位指令中,脈沖+方向控制伺服電機正反轉。比如說y0發送脈沖y4控制方向,如果要正轉,y0發送的是正脈沖k9999,那么y4要不要事先置on,還是自動置on?如果是反轉,y0發送反脈沖k-9999,y4要不要事先復位才能反轉,還是自動復位的?正反脈沖要和方向信號配套使用嗎?
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 832 個
工控威望: 9044 點
下載積分: 1290 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-12-22
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 19:56
引用
引用第2樓yixi401于2014-09-05 15:44發表的  :
樓上說的完全正確
2樓  發表于: 2014-09-23 19:57
1、2樓都是正解。。。。。。。