比如我有一套設備,就假如說是個變位機吧

客戶要求用西門子的做,由于成本控制問題,選用S7-200作為控制,用PTO/PWM向導。

現在有這么個問題,就是這個變位機上可以放N個種類的工件,每個工件旋轉的角度不可能一樣,而向導里面目標位置和目標速度都用不了數據寄存器,現在只能在向導里多做幾個包絡,現在通過觸摸屏選擇工件號時調用不同的包絡來實現不同的角度,列表記錄包絡號和角度的對應關系。如圖,現在是修改VB100的值



問:有沒有什么方法,可以在觸摸屏上直接修改目標位置的數值,來調整角度,畢竟調用包絡的話,由于工件種類太多,不可能把把各個角度都做進去,如果能修改目標位置的數值的話,客戶就可以根據需要隨意輸了。就像修改三菱DDRVI里的D值一樣。

我好像明白了點什么,用MAP庫是不是可以實現啊
[ 此帖被andy_gao在2014-09-12 11:33重新編輯 ]
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-12 12:39
有兩種方法:
第一,把西門子庫給解開,早到那個寄存器!
第二,自己編寫PTO程序