引用引用第3樓hafatahaha于2014-09-23 15:33發表的 :P 跟 I 一定要設置,控制方式為反向動作其他沒什么了
引用引用第7樓erwin2009于2014-09-24 12:06發表的 :PID調節并非一個結果,而是一個持續的調節過程,如圖所示 D150應該是一個變化的調節值,如果當他達到最大值32767時就表示設定值 與 目標值有過大的正偏差,需要急速的補加正方向的偏移量!如果到最小值-32767就表示 有過大的負偏差,需要急速的補加負方向的偏移量!按照樓主這種情況,絕大多數原因是PID參數沒有設置正確,導致調節速度過快,一瞬間就過去了。;蛘呤菧囟葌鞲衅鞣答佒禌]有變化。.......