伺服器設置位置控制。
PLC指令DDRVI K8000 K200 Y0 Y4有脈沖輸出都是電機不轉。
接線:Y0---CN1(10)
           Y4---CN1(35)
          COM--0V
驅動器無報警,電機不轉,等待高手解答。
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 18:29
接線了,24V電源有的。還是不轉。我估計是伺服器參數設置問題。我只把控制方式改為了(位置控制)其他沒有改。我只要暫時只需要轉就行。讓伺服電機轉還要改其它的參數嗎?
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-03 20:36
非常感謝  rejayta  。