進口三相220V/22KW,接線方式是△,改接380V,接線方式是Y時功率不足為什么?
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-06 10:14
理論上功率是相等的!你用鉗形表測一下三相電流是否均衡,另外對照電機標牌上的額定電流,看一下堵轉電流,我估計Y接的星點未接好。
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhou196311的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-11 09:53
這臺電機三角形接法時接380V能運行,說明額定電壓應該是380V,而不是220V。當改變接法后,輸出功率是原來的1/3。