開始學編程的時候,就是跟著同事學的。到現在一直都養成這樣的習慣 了

把所有的輸入點都轉換成輔助繼電器M  比如 X10 就編程為M10 后面就用M10做輸入條件。不能直接用X10嗎、? 難道是X輸入繼電器不能保存到輸入映像區嗎


后面一直沒弄懂,反正大家都這樣。我也這樣編程。。。

求解  求解  求解!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 20:53
當然可以直接用

有這個習慣的人,估計是為了和上位機通訊方便。

上位機他可以批量對N個M進行通訊,這樣就省事了。

否則得單獨設置X,M,Y。
特別提醒大家: