女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

longz1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 172 點
下載積分: 955 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-04-06
最后登錄: 2015-12-12
查看longz1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-15 17:37


  在步進流程里用相對指令,第一次使用后可以,復位后再次觸發時什么條件都滿足了,卻不發脈沖,請高手指導
[ 此帖被longz1983在2014-10-15 20:31重新編輯 ]
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-18 22:44
指令DDRVI的結束標志是M8029,程序中你沒有使用到。你使用X2的上升脈沖RST S0而結束了工作條件。這時會有兩種可能:
1、DDRVI指令已經執行結束,X2的上升脈沖才來到,第二次執行是可行的。
2、DDRVI指令還沒有執行結束,X2的上升脈沖已經來到,RST S0而結束了工作條件;第二次滿足條件也是不執行的,
   因為DDRVI指令還沒結束。
[ 此帖被wushuxin在2014-10-18 22:54重新編輯 ]