女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 723 點
下載積分: 5291 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-01-04
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-18 13:42
[attachment=127297] 本人現想改用一廠家全自動感應水龍頭做洗手烘干設備,里面有一脈沖型電磁閥做出止水開關,現在我將它們分體控制,從龍頭本體取光電信號,電磁閥外加電平可出水但關不住,咨詢廠家技術含糊其辭說不能分體單控,需配合龍頭本體光電才能正常使用,小弟不才在這請各大神高手指點如何單獨控制這個閥,也像搞步進、伺服那樣發脈沖控制嗎?
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2835 個
工控威望: 4464 點
下載積分: 215747 分
在線時間: 3190(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-18 16:13
引用
引用第3樓zhujiyuan于2014-10-18 15:52發表的  :
有物體,上升沿啟動出水。無物體,下降沿關閉出水。應該是這個原理。

按照此說法那就不叫脈沖型電磁閥,這跟普通電磁閥在工作原理上沒什么區別!!



我的建議是將該電磁閥重新裝好并確認其能正常工作后,用表測量光電輸出信號并記錄。然后你再在給基礎上進行控制。希望我的意見能幫到你,祝你好運!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1