女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-19 15:41
如果(條件1):大功率變頻器,驅動若干臺小功率電機。
問題1:最多可驅動幾臺電機?
如果(條件2):所驅動電機要求非定數運行,即同時僅1臺轉,僅2臺轉,僅3臺轉......
問題2:如何實現變頻器的輸出功率與電流自動匹配?
如果(條件3):以下方案為AB PF525系類4KW變頻器,拖10臺SEW 0.15KW電機
問題3:能否用實現1——10臺電機同時轉的方案?PLC控制程序已做好,關鍵是變頻器參數如何設置?  


十萬火急,速求高手與吊絲等前來解答,不勝感激,非誠勿擾!!! [attachment=127370]  [attachment=127371] [attachment=127372]  
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-24 14:36
       假設一臺變頻器拖一臺通用電機。比直接上市電好在啟動曲線上。電機會有一個平滑的加速過程。電機自身不能做任何控制變化,因為電機是死的。全盤接受來之變頻器的矢量電能。并響應體現在電機加速過程上。
    假設一臺變頻器拖2臺電機。若同時啟動,應該與1拖1情況基本相符。(記得做AT)
    還是一臺變頻器拖2臺電機。若一臺“先”已經在穩定運行,此刻,另一臺電機接觸器閉合接入:變頻器會偵測到負載變大,變頻器會調整輸出。在這個調整的過程中,2臺電機的接線是并聯的。在接受上級變頻器輸出的矢量電能的 “權” 是完全一致的。
   那么,假設要做到第二臺電機沒有沖擊。那第一臺要怎么辦?這個“辦”  是不是要在第二臺切入之前預處理?
   如果在第一臺未到達穩定就有第二臺切入。接著第三臺切入。接著第四臺切入。。接著。。。。。


除非變頻器有N路輸出。如果共用一路輸出,電機接入又不同時,后續電機產生沖擊再所難免。
還有,百來頁紙真的可以賣好幾毛錢。