24KW的熱水器2臺
11kw的空調10臺
還有一些照明,計算應該這樣子嗎?158KW除以(根號3乘以380)=240A  斷路器選擇1.2倍的240=288A  
進線電纜選擇120平方的嗎?
王文玉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2018-01-18
查看王文玉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 21:47
注意,斷路器的額定載流量應該是1.5倍以上,否則,當有過流現象發生時,觸頭會發熱燒毀空氣開關奧,