我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-22 22:52
請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝!!!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 23:05
SS接你直流電源DC24V 輸入端接負極就OK啦