一個歐姆龍的溫控器只有422口,想通過這個口和FX2N本體自帶的422編程口進行通訊,由于兩者的通訊參數不一致,需要把FX2N上422的通訊參數(波特率,停止位,數據長度)進行修改,有誰知道怎么修改FX2N本體自帶的422口的通訊參數,那個D8120好像只對485BD擴展卡有效。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-12 12:48
RS422編程口通訊參數固定,所以你需要使用通訊擴展卡或者通訊模塊。

如果你使用觸摸屏的話,可以考慮將PLC和溫控器分別接駁在觸摸屏的通訊口上,然后通過觸摸屏進行數據交換。