圖中TA1~TA3是185KW電機主電路中的電流互感器,請問在電機正常運行過程中,流過互感器的電流是多少?熱繼電器該選多少A的?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 08:50
我估計你的互感器是600/5的是嗎,互感器最大電流就5a,這些都是些電工基本常識,要把你打牌,放炮的時間多看一下書,別不懂就問。