女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 15:23
想用不同產品編號(WPH-10)來做變址寄存器Z0的數據存儲參數的區分,每次我只要輸入產品編號點讀出就可以讀出設好的參數。請問下怎么做呢程序該怎么寫;

我本來想做幾個文本輸入顯示器,客戶可以事先把產品的編號與組別對應起來,今后客戶需要調出某產品參數時知道輸入編號PLC程序會自動比較輸入的編號與存儲的編號,來判斷出是調用哪個參數。可是我做到后面難產了。因為我一個產品編號要有十個字符需要占用4個D寄存器,我沒辦法做比較了


跪求指點
[ 此帖被512998120在2014-11-20 09:23重新編輯 ]
崇拜高手
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5219 個
工控威望: 7443 點
下載積分: 159203 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 08:54
引用
我一個產品的編號要占用4個D寄存器了 ;    總共有20個參數需要寫入和讀出。如果只使用MOV指令的話。程序不好寫了

產品編號用數字序號來代替,便于編程。
[attachment=128847]
樓主留言:
不能用數字序號來代替,只改變產品編號點讀出就調出相應數據。例如;現在的產品編號是WP-10,我現在需要調出PETL-11的參數,我只需要輸入PETL-11在點讀出就可以完成產品參數調用了