樓主  發表于: 2014-11-20 09:51
繼電器是松下的,其線圈電壓為5V,有一常開觸點,觸點最大負載能力為250V   5A
我用繼電器的常開觸點接了一個220V  8W的LED節能燈,繼電器得電時,常開觸點接通,LED節能燈亮;繼電器失電時,常開觸點斷開,LED節能燈滅。
開始操作的幾次還能正常通斷,可后來當繼電器失電時,LED節能燈一直亮,其常開觸點不再斷開(斷電后用萬用表測量的),換了幾個繼電器都出現這樣的狀況。
用手彈幾下,又正常了,再用又出現上述問題。

懷疑是觸點粘住了,拆了一個繼電器(小的繼電器,焊在板子上面的),看其觸點表面好好的。個人感覺松下的繼電器質量應該還可以,真搞不懂怎么回事?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-01-07
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 11:12
你說的這種情況我碰到過,出故障的時候觸點粘在一起了,等你拆下的過程中或敲幾下又好了,建議你不要用內部繼電器直接驅動負載,加一個繼電器,先驅動外部繼電器,用外部繼電器再驅動負載!希望可以幫到你