樓主  發表于: 2014-11-22 10:47
各位大師,請問工廠恒壓供水水泵兩臺電機都運行,而進水水壓為0.1mpa出水水壓為0.15Mpa 控制柜里只有一臺變頻器控制兩臺電機,進出水各為一個壓力開關,以前水壓還行,但這段時間,生活樓水壓太低,不知這個壓力是否正常,請大師們指教.
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-23 19:32
首先你要看一下電機轉速是多少,如果說你的電機已經是最高速度了,那么就是你的泵或者管路中的閥門問題了。如果說泵速度不是最大,那有可能是你的壓力探頭壞了。