變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
lyl_7223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 489 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-12-26
查看lyl_7223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 17:21
不會是參數問題,只設了反轉,正轉指令就無效了。看進線電源相序是否相同,如果相同就是電機抽頭不一樣了。要么調進線電源相序,要么接反轉段子。