MM440-0.75KW變頻器220V接入  

電機0.37KW三角形連接 銘牌參數:額定電壓380V  電流1.12A  1400轉

不知道變頻器如何設置這些參數該

我設置了電壓230V 電流1.12  1400轉

JOG點動運行不久 A0501電流報警

而且設置了電位器控制 卻無法啟動

小弟剛接觸電氣,有很多不懂,請師父們指教~

感激不盡!
114049471
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-10-02
最后登錄: 2015-03-09
查看114049471的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 21:29
對了
電機買來時Y行連接
賣家讓我接成三角形的
我也不知道為什么