12樓  發表于: 2014-12-03 22:25
要看負載。
如果是沖床的,建議用降壓啟動,如果是皮帶輸送,基本可以不用。
我還遇到過250KW的電機直接啟動的,用于化工行業的攪拌罐,要直接啟動才夠力。
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-12-04 12:24
可以直接啟動
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3233 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-12-23
查看黎明的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-12-04 17:19
施耐德3210的接觸器表示頂不住,今年換N個了
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-12-04 21:11
直接啟動的話11KW的最大啟動電流在120~130A左右。。。。

我一笑而過!
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-12-04 21:13
引用
直接啟動的話11KW的最大啟動電流在120~130A左右



我一笑而過!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-12-04 21:23
可不可以要看變壓器的容量大小,不超過三分之一可直接啟動
吉圓電氣 QQ751673698
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-12-05 14:01
一般都要求降壓啟動
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-12-05 15:41
根據你總電源的容量定,有條件的話,降壓啟動。
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-12-06 14:35
可以直接啟動
fan_man
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 134 點
下載積分: 560 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2024-12-03
查看fan_man的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-12-16 15:18
看你電機的負載了   負載大  最好是加一個降壓啟動    若果是風機類的   基本上直接啟動
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看忍緣善的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-12-16 17:51
原則上是要減壓啟動,但在飲料行業中水泵/抽料11KW和22KW還不是一樣可以直接啟動,主要看看你的總電源電纜負荷和控制柜不要有“怕干擾控制的電氣設備”。
獨自漂泊
dusongjie
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 524 點
下載積分: 8958 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2024-10-17
查看dusongjie的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-12-16 18:58
支持22L