女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

真的愛你0828
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 543 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2022-04-05
查看真的愛你0828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-08 19:32
PC和PLC通訊是出錯【es:01802007】
從plc讀取的數據異常可能是以下原因:
1.連接對象指定的設定有誤;
2.由于電纜異常硬件異常或噪聲等,使與plc通訊變得不穩定;
3.plc內的數據損壞

連線方式:
【USB轉232】+【FX1N-485-BD】+【FX1N-24MR】

這樣連可以嗎?
怎么接線??
哪里出問題了呢??? [attachment=129684]
[ 此帖被真的愛你0828在2014-12-08 20:03重新編輯 ]
虛心求教
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 19:44
232的電纜直接連485bd肯定不行啊。弄條sc-09的線直接連fx1n的422口。