dushanquan
級別: 探索解密
|
在廣東我所見過的比較正規企業都是加裝了漏電開關的,畢竟安全第一嘛。關于漏電跳閘現象,我說點自己的看法供參考:有多臺設備用電時,總開關用斷路開關,控制每臺設備的開關用漏電開關,有大到400A的漏電開關,最小的漏電開關好象只有DZ47型的16A的漏電開關。保證經過漏電開關后的零線不能與它前端的零線混用,否則有回路時就跳閘。有漏電開關的設備接零與接地要分開。出現漏電開關跳閘時應先看開關柄停留的位置,有漏電故障時,開關柄應處于中間位(DZ47型為試驗按紐彈出),需向下復位才能送電,如開關柄直接跳下可能設備有短路現象。解決漏電故障時應拆出零線,避免誤判,因?yàn)榱憔入地也會跳閘。 |
---|---|
|
向錢沖
級別: 略有小成
|
我們廠去年通過的國家強制性安全達標,沒進行檢查這前先委托第三方進行初檢,把所有需整改的項目例出來,都沒有要求設備上加裝漏電開關,只是要求都要進行可靠安全接地,并要做接地標志。 |
---|---|
|
dusiyong168
級別: 略有小成
|
不是吧,我們用信捷1.5KW的伺服,廠里有21臺,400w三菱的4臺,都沒跳過啊。漏電開關也是正泰的 |
---|---|
|
廣州、榮開
級別: 工控俠客
|
我們給東風日產做的設備都加有漏電開關,用富士的EW50EAG 漏電流30M的,, |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
你看一下開關電源電路原理圖,里面就有關于EMC的處理, 你用泄電開關,只接一個開關電源就會跳閘! |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
有變頻器裝漏電開關會跳閘?哪里來的道理,所在廠里的環境比較差,雜七雜八的設備比較多,基本上所有設備都裝漏電開關,從幾百W,到幾百KW,也沒有聽說有事沒有事就跳閘。跳閘都是漏電才跳的,哪有可能動不動就跳閘,安裝漏電開關還有好處的。 |
|
---|---|---|
|
龍朝暉
級別: 略有小成
|
我正在把公司所有設備在安裝漏電開關,安監必須要做到一機一漏,一地,我的CNC和沖床,全部在安裝,通電不會跳,正常使用。 |
---|---|
|
做到發傻的人
日做夜做的身數
級別: 探索解密
|
供電電箱已經有漏保,如果沒有的話安監檢查肯定過不了。已經有了再裝的話多此一舉 |
---|---|
|
liuhong
自學的路上無比辛酸!
級別: 探索解密
|