]很長時間沒搞通信玩玩了,今天就突然想起來弄了下,出現了個問題,比如一段程序ld xo   out y1   我將這個程序寫入三菱fxplc里后,然后找個細線將plc的輸入端com端口和xo端口短接,這時候xo的指示燈亮,表示xo閉合,線圈Y1得電,我發現內部軟繼電器Y1所對應的外部端口上的Y1指示燈并沒有亮啊,是我哪里搞錯了啊,程序內部的Y與外部端子上的Y是不是都對應的啊,如果不是,該怎么設置這個啊
老兵萬洪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 8430 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2015-05-23
查看老兵萬洪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 21:28
這問題的可能性有:1、PLC沒有將開關打到運行狀態;2、程序中有雙線圈錯誤;3、PLC 的輸出點Y0或是Y0的指示燈損壞