菜鳥級別的問題,FX2N-2DA的模塊,D100的值是寫到CH1通道,D110的值是寫入CH2通道,D100的值是0-4000對應0-10V ,D110的值是0-3000對應0-7.5V   按照圖片上這種邏輯是錯誤的,兩個數據同時寫入了K4M200(當然也可以把CH2通道的M字改成K4M300這樣就不存在地址沖突了),圖片上也看出來最后K4M200的數據是3000,但我量了一下兩個通道的電壓,CH1是10V   CH2是7.5V 一點都沒錯,請大神幫忙分析下。
風輕云淡平和心態
菜鳥電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 255 點
下載積分: 596 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-12-03
查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 08:59
引用
引用第1樓fjqz00于2014-12-24 21:23發表的  :
邏輯沒錯,程序的掃描是從左到右,從上到下,在第一程序塊時,K4M200由D100給定,到達第一程序塊結束時,CH1已輸出,再到第二程序時,K4M200由D110給定,到達第二程序結束時,CH2輸出,然后程序全部掃描完成后,又會從第一程序塊開始……

請問師傅,這種模擬量的程序不是像開關量那樣整個程序掃描后再輸出刷新的嗎?