各位大俠:
請幫我看看此電路圖有沒有問題,是三菱FX2N-1PG控制臺達B2系列伺服的,謝謝。

備注:
回原點摒棄了Z相信號+DOG的方式,因為Z相信號之前的脈沖數不定,回原點實際上是有誤差的,我采用了脈沖信號+DOG的方式,直接把IPG的Z相信號輸入端子接脈沖輸出端子,應該可以吧?

懇請高手指點,不勝感激。
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 20:48
回原點摒棄了Z相信號+DOG的方式,因為Z相信號之前的脈沖數不定??????
為什么呢?
我們這樣使用重復定位在0.01mm之內,達不到你的要求嗎?