三菱A系列PLC的 輸出模塊A1SY22的保險絲壞了,我將其短接,但是CPU(A1SJH)的ERROR和A1SY22的ERROR還是故障報警?如何解決這個問題呢?
ghrmcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 246 點
下載積分: 691 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-09-12
最后登錄: 2023-06-15
查看ghrmcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-06 19:58
A1SY22   16點 AC240V 0.6A  雙向可控硅輸出(帶保險絲),我都換了一個新的模塊,怎么還是報警?顯示保險斷。
ghrmcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 246 點
下載積分: 691 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-09-12
最后登錄: 2023-06-15
查看ghrmcw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-07 10:20
是A1SY22的錯誤燈亮,導致A1SJH的CPU的錯誤指示燈也亮,檢測是故障32,但是現在這個模塊式新的。將A1SY22拔掉,CPU檢測就是好的。