樓主  發表于: 2015-01-04 09:53
本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC  224和一個TD400  ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 11:07
可以走Modbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘
S7-200_Modbus通信.pdf
上機數據庫
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-08 14:04
PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離
上機數據庫