女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-24
查看suntech的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-11 20:02
大家誰用過基恩士的視覺CV-2100系統,I/O輸出的檢測結果NG,是OR端子嗎?怎么信號不穩定呢?
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-24
查看suntech的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-12 10:45
詢問了基恩士廠家人員,說是OR端,但是信號不是正常的開關脈沖信號,那怎么與PLC輸入端連接呢?他們也沒有說出什么,讓等等消息。
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-24
查看suntech的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-14 09:25
@hgmgwe非常感謝,我看了下他的接線板端子,并沒有COMOUT F+啊?
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-24
查看suntech的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-14 09:27
我的接法是 COMOUT接 PLC的24V電源負端,OR輸出接PLC的輸入。估計是視覺控制器的問題?還是設置呢?
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-24
查看suntech的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-15 11:27
已經解決了,就是連接OR 和OUTCOM1,需要注意的是,輸入和輸出都是NPN方式就可以了。