各位老師,請問一下,如果現在我有個S7-200的PLC要跟4個變頻器通訊,控制它們的頻率,使用西門子的自由口通訊,那得怎么編程才能識別不同變頻器的站號啊?比如,我要控制從站1變頻器的頻率,我得怎么做?麻煩各位幫幫我,謝謝
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-23 13:32
西門子200的MODBUS 庫支持很多帶MODBUS RTU 協議的變頻器,現在國產很多變頻器都支持RTU協議。程序好編,通訊可靠。