女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-18 12:30
比如1P,2P,3P單空開和1P,2P,3P帶漏電保護的空開,是不是隨便用呢,有沒有什么規定啊,我用的時候是任意用的不知大家是怎么用的,。。。。。。。比如接一個燈泡,用1P的能用,2P的也能用,用1P的話就把零線直接接零,用2P的話兩根線直接接到2P空開上,不知有什么區別不,請高手解說解說,,,,
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-18 20:25
220V的最好用2P的了.安全系數高,價格高,1P的安全系數低.價格低,這兩種都可實現控制.條件允許的話就用2P的。漏電保護用在插座上,控制插座