中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 996 個
工控威望: 1152 點
下載積分: 18358 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-10
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-01-22 20:09
SMC磁性開關是三芯線還是二芯線?如果是三芯線時,棕色接+24V,藍色接OV,黑色接PLC的INPUT端。如果是兩芯線,那么棕色接PLC的INPUT端,藍色線接DC0V(或是PLC的INPUT端的COM)