各位高手,本人是新開始學PLC的.
現在老板接了個業務,該設備是要寫程序的.  
設計廠家把程序發過來是歐姆龍,我是去技校上了三天課就來搞PLC的電工,很多東西都根本就不懂啊.
現在手頭只有三菱的軟件和編程電纜所以想把歐姆龍的程序換成三菱的,現在有幾個功能搞不懂所以求這里既懂歐姆龍又懂三菱的大俠幫忙啊.
歐姆龍程序里面有KEEP指令,三菱里面對應的指令是什么啊?
歐姆龍程序里面有CNT指令,三菱里面對應的指令又是什么呢??
歐姆龍里面的DIFU的對應指令是什么?

另外三菱里面的LDP和PLS都是在輸入信號的上升沿接通一個周期的輸出,那么他們之間有什么異同???
周五要求交貨的,程序如附件,最好幫忙改換成三菱的,只要求功能達到,輸入輸出點我會去改.
大恩大德沒齒難忘.
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 16:12
三菱里面的LDP和PLS之間有什么異同?
程式執行是:讀取輸入區->掃描程式區->寫入輸出區
如:輸入點 X0
LDP X0
SET Y0...Y0在同一次掃描就輸出

LD X0
PLS M0
LD M0
SET Y0...Y0在下一次掃描才輸出

LDP是對點單獨取一個上升沿信號,程式中可同時取 LDP X0 , LD X0...
PLS是對點取一個上升沿信號,在下一次掃描使用,且只ON一個掃描時間...
大概是這樣吧!其實,功能一樣,沒什麼差別,能達到預計的功能,用那一個都好...