女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiaolujs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 133 點
下載積分: 477 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2024-07-30
查看xiaolujs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-29 19:45
最近在做一設備,使用FX-3G,控制轉盤,轉盤每次定位72°,有5個工位,伺服部分的程序應該如何編輯,自己的思路是使用絕對位置定位指令,當定位到360°后,將當前值清零,用這種方法做出來,設備連續運轉一段時間就出現了累計誤差,不知道是哪兒的問題,請教各位工控高手指點迷津,萬分感謝!
fan931479946
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 104 點
下載積分: 563 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-20
最后登錄: 2018-07-28
查看fan931479946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-30 00:35
看伺服電機帶轉盤的電子齒輪,通過使用伺服電機的電子齒輪, 可以設定每個脈沖的移動量,每轉一圈到原點,脈沖頻率復位就可以減少累計誤差.只能作參考.