yao163456
幫助到死
級別: 略有小成
|
你好朋友們: 1.FX3U可以3軸脈沖輸出,但我想5軸6軸8軸10軸帶伺服電機。我應該選什么牌的PLC可以這樣搞?最好是選FX3U128MT. 2.FX3U有一個適配器FX3U-2HSY ADP這個可以增加2軸脈沖嗎?他是怎么接伺服電機的,我查了他是接差動線性接收型我不明白,和FX3U128MT的3軸的接發是不是一樣?我編程時和FX3U128MT是不是一樣的編法?FX3U128MT連接后我們編脈沖時是Y0Y3,Y1Y4,Y2Y5,分配那么FX3U-2HSY ADP連接上后我編程的端子應該怎么分配,前提是Y0Y3,Y1Y4,Y2Y5被使用了。 3.FX2N-20GM可以達到我上面的意思嗎 4.還有其它的方法可以達到我1臺PLC帶6臺,8臺,10臺伺服電機嗎?國產的臺達,信捷的PLC我知道有10軸的,你們就不要說了! 5.我覺得如果真的想做好工程還是得選三菱,西門子牌子的PLC,我一年要用100臺PLC,1000多臺變頻器,實際使用下來國產的全淘汰,臺達也有少許的問題,壞點的也不少,目前最好的就是三菱(西門子沒用過),所以剛開始學的朋友一定要選好的PLC,不解釋原因自己領悟。 跪謝, |
---|---|
|
poorwer
級別: 略有小成
|
1、1個FX3U-2HSY ADP會占用y0-y7中的4個點,2個就占用8個點,所以2者控制伺服只能選其一。兩者區別是一個是差動輸出,一個集電極輸出,接線是不一樣的。 2、20Gm可以帶兩個伺服電機。如果是10軸可以考慮多PLC間做N:N通信或加7個定位模塊或更換為LPLC 樓主留言:謝謝回答,那么如果我加了2HSY,F(xiàn)X3U自身的3軸高速脈沖就不可以發脈沖出來了? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |