樓主  發表于: 2015-02-07 17:16
剛入行不久
今天遇到個歐姆龍的plc
程序有輸出時 顯示燈會亮

但后來 發現其實這個輸出點是壞的

請問 這種情況下只有萬用表 怎么快速判斷這個輸出點到底壞沒?

謝謝大家
rongganghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 629 點
下載積分: 10293 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2015-02-12
最后登錄: 2024-05-02
查看rongganghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-25 20:53
COM與Y點同繼電器輸出一樣,正常輸出即為開關閉合