女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

王文杰工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 136 點
下載積分: 583 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2020-05-28
查看王文杰工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-13 13:12
我用S7定時器做了1秒和1分鐘的脈沖,用來累計時間,方法類似下面程序,但是客戶反映累計時間小于實際運行時間,分鐘計數的運行一個小時以上后,誤差有五六分鐘。我自己用PLCSIM仿真時發現,居然一次也累計不了,各位大神有知道為什么的嗎?

           AN T 1
           L S5T#1S
           SD T1

           A T1
           JNB M001
           L MW100
           +1
           T MW100
M001:NOP 0
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 14:01
不要用T61復位T61,用個中間變量