女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-09 20:07
我今天無意中看了下三菱fx3u與三菱j3的接線,發現伺服驅動器的零點信號LG與lOP與plc的連線時,plc的輸入信號0v與外部24v電源負極連在一起,請問這是為什么啊?不連不也沒問題嗎?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-12 16:14
都是0V的,24V外部電源也是24V和0V的,怎么會有負極呢。
共同的0V基準而已,不接在一起就沒有基準了。。。