廠里一臺PowerFlex700變頻器,0.75KW變頻器驅動一臺0.37KW的電機,運行到30HZ的時候總報故障,故障代碼F12,硬件過流。檢查電機對地絕緣500兆歐,相間絕緣500兆歐,三相繞組電阻19.5歐,電機一切正常,直接通入380V電源運轉也正常,接在變頻器上運行到30HZ的時候就報過流,實際電流才0.8A。把其他同型號的電機接到這個變頻器上卻正常運行。眼看就要生產了,死馬當作活馬醫吧。再次核對變頻器參數,功率,頻率,轉速,電流限制,超速限制,都沒問題。再次氣動還是要報故障。最后檢查了載波頻率是4KHZ,調到2KHZ,試運行要報故障。調到10KHZ,試運行正常了。查看了其他變頻器的載波頻率全都是4KHZ。原來這臺變頻器也是4KHZ運行的。
各位分析一下是什么原因呢?