女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-17 22:25
如圖:設備運行半個小時總會出現一 兩次,伺服不 動作。  經電腦監測ddrvi前面的條件全部接通,但是ddrvi程序就是不 工作,y0一直置off.診斷了 下報錯6764看 了 手冊是說一在其他脈沖指令被使用。 我 監測程序其他的定位的 條件沒有接通就195行那里條件接通,就是不 動作,這是 為什么。  還是 說Y0不 能多次使用在定位程序中 呢 !請各位指點
aduxi0827
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 590 點
下載積分: 557 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2015-11-04
查看aduxi0827的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-20 22:33
做雙線圈處理