女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sy_zxz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 112 點
下載積分: 620 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2017-06-30
查看sy_zxz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 17:04
采用modbusRTU協議,S7-200作為從站,讀PLC保持寄存器n個,當?shù)刂窞?000時能正確讀入,
但地址為0050時則不能正確讀入,請教原因,謝謝!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-25
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 18:54
地址不是從00001開始嗎?
樓主留言:
modbus地址是從0開始,我已找到原因,modbus里邊地址=PLC地址/2就可以了。謝謝!